水池、水箱水塔配管選型
時間:2012/11/5 來源:浙江揚子江泵業有限公司
水池、水箱(水塔)配管
水池、水箱及水塔一般應設進水管、出水管、溢水管、泄水管、通氣管、水位信號裝置、人孔等。當因容積過大需分成兩個或兩格時,應按每個(格)可單獨使用來配置上述管道和設施。兩個水池或水箱之間應設連通管,使其成為一個整體,連通管上應設閘閥隔斷,以利水池、水箱單個可獨立使用。
1.貯水池一般宜分成容積相等的兩個(格):生活貯水池一般以有效容積500m³一格為宜,進水管和出水管應布置在相對位置,以便池內貯水經常流動,防止滯留和死角,較大的貯水池設置導流隔墻更好。高位水箱容積超過50m³宜分成兩格或分設兩個。兩個貯水池或水箱應能獨立工作,以便檢修和清洗。
2.水池的進水管和利用外網壓力直接進水的水箱進水管上應裝設與進水管徑相同的自動水位控制閥,并不得少于兩個,兩個進水管口標高應一致。當水箱采用水泵加壓進水時,進水管上不得設置自動水位控制閥,應設置由水箱水位控制水泵啟、停的裝置.
3.水箱的出水管其管口應低于低水位0.1~0.15m,對于用水量大且用水時間較集中的用水點(如冷卻塔補水、間接加熱設備供水、洗衣房等)應設單獨出水管。
4、溢流管的管徑應按排泄大人流量確定,一般比進水管大一級;溢流管宜采水平喇叭口集水,喇叭口下的垂直管段長不宜小于4倍溢流管管徑;溢流口應高出高水位0.05m,報警水位應高出高水位0.02m,溢流管上不得裝閥門。
5.水池泄水管的管徑應按水池(箱)泄空時間和泄水受體的排泄能力確定, 一般可按2h內將池內存水全部泄空進行計算,但管徑小或不宜小于50~80mm。水箱的泄水管,當無特殊要求時,其管徑可比進水管小1~2級,但不得小于50mm。泄水管上應設閥門,閥門后可與溢水管相連,并應采用間接排水方式排出。
泄水管一般宜從池(箱)底接出,若因條件不許可必須從側壁接出時,其管內底應和池(箱)底低處平。當貯水池的泄空管無法自流泄空存水時,應設置移動提升裝置,并應相應考慮提升裝置進出水池及供電設施。
6.水池(箱)的通氣管:應按大進水或出水量求得大通氣量,按通氣量確定通氣管的直徑和數量,通氣管內的空氣流速可采用5m/s;根據水池(箱)的水質確定通氣管材質,一般不少于2條,并應有高差,管道上不得設閥門,水箱的通氣管管徑一般宜為100~150mm;水池的通氣管管徑一般宜150~200mm。
通氣管可伸至室內或室外,但不得伸到有害氣體的地方,管口應有防止灰塵、昆蟲和蚊蠅進入的濾網,一般應將管口朝下沒置。
7、液位計:一般應在水箱側壁上安裝玻璃液位計就地指示水位。在一個液位計長度不夠時,可上下安裝兩個或多個。相鄰兩個液位計的重疊部分不宜小于70mm。
若水箱液位采用與水泵聯鎖自動控制時,則應在水箱側壁或頂蓋上安裝液位繼電器或信號器。常用液位繼電器或信號器有浮子式、桿式、電容式與浮球式等。
采用水泵加壓進水的水箱高、低電控水位,均應考慮保持一定的安全容積,停泵瞬時的高電控水位應低于溢水位≮100mm,而啟泵瞬時的低電控水位應高于設計低水位≮200mm,以免銷有誤差時造成水流滿溢或貯水放空的不良后果。
8水池(箱)頂部應設人孔,人孔的大小應按水池(箱)內各種設備、管件的尺寸確定,并應確保維修人員能順利進出,一般宜為φ800~1000mm,小不得小于600mm。
人孔應靠近進水管裝設浮球閥處,圓形人孔宜與水池(箱)內壁相切,方形人孔的一側宜與水池(箱)內壁平;人孔處的內、外壁宜設爬梯,人孔附近應有電源插座以便檢修時接臨時照明。池頂人孔口頂:室外覆土的水池應高出覆土層200mm,高出水箱頂(或室內水池頂)為lOOmm。人孔蓋應為密封型并加鎖。當受條件限制無法在池頂設置人孔而必須設置在側壁時,應按人孔低處高于高水位不小于200mm的要求沒置。