自動攪勻排污泵使用注意事項,自動攪勻排污泵維護保養
時間:2019/4/7 來源:浙江揚子江泵業有限公司
JYWQ、JPWO系列自動攪勻排污泵是在普通排污泵的基礎上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉,產生極強的攪拌力,將污水池內的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤、節約了運行成本,是具有明顯的先進性和用性的環保產品。
JYWQ自動攪勻排污泵
自動攪勻泵使用方法注意事項
1、運轉前應用兆歐表檢查電機定子繞組對地的絕緣電阻,zui低不得少于50兆歐。
2、檢查電纜有無破損、折斷等現象。如有損傷須及時更換,以免漏電;電纜截面應與電流相匹配。
3、禁止將電纜作為安裝起吊繩使用。
4、為保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線可靠接地,以防發生觸電事故。
5、電泵潛入水中時,應垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時應將電泵吊起清洗; 干凈,置于干燥處,并注意防凍。
6、電壓超過額定電壓的±10%時,不得啟動電泵。
7、移動電泵時,必須切斷電源,電泵在運行時人不得接觸水源,以防漏電發生人身事故。
8、室外的開關或接地線端應有防雨、防潮措施,濕手或赤足時禁止觸及開關,防止觸電。
9、檢查轉子運轉方向,從上向下看應為順時針方向蠨。
10、電泵在規定的工作介質條件下正常運行半年后,應檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳狀或有水沉淀,應及時更換10~20號機械油和機械密封。對于在惡劣工作條件下使用的電泵,更應經常檢修。
11、JYWQ排污泵運轉時,應有專人管理,如發現有不正,F(xiàn)象應立即停機檢查,排除故障。(指未配全自動保護柜的情況)。
12、嚴禁電機缺相運轉,如發現保險絲熔斷,應檢查原因后方可繼續使用,不得任意加粗保險絲。
13、用戶應根據實際使用的工況選擇合適的流量揚程,以達到使用效果,泵銘牌或說明書上所示參數為該泵使用工況點,用戶可選在(0.7~1.2)倍流量內使用,禁止超流量使用,否則流量過大,揚程太低容易使電機過載。
JYWQ自動攪勻排污泵
自動攪勻排污泵維護保養
1、電泵應有專人管理與使用,并定期檢査電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常;
2、毎次使用特別是用于較稠較粘的介質后,應將電泵放入清水中運行數分鐘,防止泵內留沉積物,保證電泵的清潔;
3、屯泵拆卸、維修后,機殼組件必須經0.2MPa氣壓試驗檢驗,確保電機和油室密封可靠;
4、檢查自動攪勻排污泵管路及結合處有無松動現象。用手轉動自動攪勻排污泵,試看自動攪勻排污泵是否靈活。
5、向軸承體內加入軸承潤滑機油,觀察油位應在油標的中心線處,潤滑油應及時更換或補充。
6、擰下自動攪勻排污泵泵體的引水螺塞,灌注引水(或引漿)。
7、關好出水管路的閘閥和出口壓力表及進口真空表。
8、點動電機,試看電機轉向是否正確。
9、開動電機,當自動攪勻排污泵正常運轉后,打開出口壓力表和進口真空泵視其顯示出適當壓力后,逐漸打開閘閥,同時檢查電機負荷情況。
10、盡量控制自動攪勻排污泵的流量和揚程在標牌上注明的范圍內,以保證自動攪勻排污泵在最高效率點運轉,才能獲得最大的節能效果。
11、自動攪勻排污泵在運行過程中,軸承溫度不能超過環境溫度35C,最高溫度不得超過80C 。